SLM 模块 X21 的2号端子的信号何时产生,
是24V上电后,
还是24v和380v都上电以后? (在线监控380v上电后,此信号接通)
现在的问题是24V送电后(24v电源是一直有的),I34.0为断开状态, T42延时做准备, 380v的电由vl_off和vc_off送电产生,一送电就报警db2.dbx181.0 700008报警, 我现在想到知道,SLM 模块 X21 的2号端子的信号何时产生?
如果24v有了 ,此信号就应该,那就是模块硬件问题。
如果24v和380v都有了以后,此信号才有,那可能是程序的逻辑有问题。
图中程序是vl_off和vc_off没送电的状态。