回复:SLM 模块 X21 的2号端子的信号何时产生?

GuoCY

  • 帖子

    236
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-03-11 08:09:30

1楼

Blm上电流流程是
1 主开关合闸的同同时,通过其辅助触点闭合使能BLM,
2 通过开关量或者通过通讯报文控制p840参数启动BLM。
3 经过p862中设置的延时时间后,BICO参数r863.1置位,可将此参数连接至cu上的一个DO点,用来控制主回路接触器合分闸。
4 主接触器等辅助触点可接至cu的IO点,作为合闸的反馈信号。
5 合闸后,电流经过预充电电阻,预充电过程持续大约1秒,完成后,内部逻辑控制旁路接触器吸合,电流从主回路流入。
6 x21的 准备好 信号和 报警 信号可连接至cu的DI点,作为电机模块运行的必要条件,同时也可以蒋将cu的do点连接至x22端子来禁止Slm的回馈功能或复位故障。