恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-11 13:27:12
3楼
前一些修理了一台由第三方的plc控制器输出坏点的故障。
大致的含义是这样的:
该设备不定期的会出现设备漏喷(涂装设备),每班有十几个之多。开始是怀疑控制程序的逻辑控制可能存在着一些缺陷,观察了很多时候,就是捕捉不到问题的更本原因,于是又怀疑到输入的速度信号同步问题,还是没有有效的查询到故障的根本应用。于是在该输出点上连接了一个输入,以此来验证输出点的坏点的可能,这个输出点是通过小型继电器扩流的,plc输出点负载应该不重的。而我或视了另一个plc输出性能(机械寿命),该输出几十秒就有一次动作,相对这个输出地址的动作非常频繁。通过在输出点连接到输入的验证,在一个晚上的计算的漏掉18个产品没有正常动作,与生产部门核实,也有18个产品的漏喷,基本符合用计数器验证输出的判断,本想换个输出点,考虑到类似的输出组有4个组合,直接更换了一个plc,通过几天的观察,再也没有了产品的漏喷情况,说明通过简单的计数器累加与输出次数的比较判断,能够有效的查找到那些烦人的故障问题,在此论坛我也发过通过定时器来判断怀疑了数字量模块可能的干扰,使一个复杂的检查变的相对轻松了不少。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主