回复:关于S120的参数写保护功能应用

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-11 14:34:15

9楼

展开查看
以下是引用yming在2019-03-10 23:23:08的发言 >

我从来也不用它锁参数。都是开放的。

客户谁改谁负责。

你可以先用G120试试呀。

嗯,今天上班试了一下,在CU的参数里,P7761 = 1以后,要保存参数以后才会生效。电源和驱动单元的所有的P参数都变成了灰的,不可更改了。将P7761 = 0恢复,存参数,所有的P参数又都变成了白色,可修改。


也就是说,S120的写保护功能,和以前的直流系统写保护方法是一样的。就是一个参数的设置即可。


其实,我也不喜欢参数的保护。但是设一道防线,能解决一些乱象。不影响参数的访问。对于那个专有技术的保护方法和做法,我是持抵制态度的。