恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-11 15:15:20
8楼
变频器能耗制动,制动电阻可以做成模块化的单元,自己进行优化组合。原则是,电阻能达到热平衡就是合适的。如果制动过程温度降不下来,就在制动电阻的端子上并联支路单元,从中寻求最佳的电流和功率选择。
用计算的方法,其实也是经验公式的计算。因为,能耗制动,于现场的工况有关,工况不可能是一成不变的。电阻功率值基本都是实测经验获取数据。不是算出来的。制动的极限电流必须要计算,制动的极限功率都是实测估算确定。
或者说,能耗制动中,极限(最小)电阻值的选取要计算获取,极限(最大)功率值要估算(并经过实测验证)选择。
请填写推广理由: