英文,看不懂,然后百度翻译了一下,大体看了一下,基本上都对;


DCF文件包含服务器/客户机和冗余信息。您可以删除此文件以清除文件中可能存在的任何不一致。一旦您再次打开WinCC Explorer,就会重新创建DCF。
问题描述
不一致的DCF文件可能会对您的项目产生各种不同的不期望的影响(例如:WinCC编辑器不再显示或无法与服务器建立数据连接)。

解决方案
按以下步骤删除DCF文件:

多用户项目:
    1、关闭WinCC并保存您的项目。
    2、打开WinCC Explorer。
    3、从WinCC编辑器“服务器数据”中删除生成/加载的服务器包。
    4、如果使用冗余,请打开冗余编辑器并禁用设置“启用冗余”。用“OK”确认。
    5、关闭项目并关闭WinCC Explorer。
    6、然后删除WinCC项目目录中所有文件扩展名为“dcf”的文件。同时删除文件扩展名为“dc*”的DCF文件的旧副本。
    7、再次打开WinCC Explorer。删除的文件将重新创建。
    8、如果使用冗余,请打开冗余编辑器并启用设置“启用冗余”。用“OK”确认。
    9、在WinCC编辑器“服务器数据”中重新生成/加载服务器包。
    10、在WinCC Explorer中重新配置首选服务器和标准服务器。
    11、关闭项目并关闭WinCC Explorer。
    12、再次打开WinCC Explorer并启动WinCC运行时。

单站工程:
对于单站项目,省略步骤3/9和10。

综合项目:
通过集成项目,您可以在工程站上进行更改。您必须在simatic管理器中执行步骤9。进行更改后,必须重新加载服务器/客户机。

重新创建DCF文件
如何创建DCF文件在“创建DCF文件”块标题下标题为“WinCC和配置的一般信息”一章的WinCC系统手册中进行了描述。