以下是引用RENHQ在2019-03-11 20:03:56的发言 >7楼

据说ABB的直接转矩控制确实比较厉害

记得550的变频器也有矢量控制,应该是差不多的啊

880我们现在也在用,印象不好,感觉不如6SE70好用呢


550好像是风机泵类的吧,相当于现在的580变频器


550最大功率160KW,再大就需用580,但在功能上880过载能力比580,550强多了。功能也强大很多。就是因为880有DTC功能,所以就没有选580。