恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-12 11:10:18
12楼
首先道一声黄工辛苦了,当看到3楼的硬件在线,我心头一紧,这个硬件组态并没有显示你已经安装好的ABB硬件GSD文件啊,好在后面发现了问题,虚惊一场。如果没有安装对应的固件或第三方GSD文件下载的硬件组态,cpu会报警的,如你后面的cpu照片。
我并没有真正独立使用过ABB在西门子profibus dp或者是net的通讯,这些通讯主要看通讯的控制字和状态字,应该也是调用SFC14/SFC15?
建议:看了您的安装变频器图片,最好将变频器通过一个金属支架架空,将变频器向外侧移动一个距离,目的是更好的使变频器风机循环冷却风道路径,对于大功率变频器尤为重要。
推荐帖推荐理由:王工一针见血啊,的确大功率变频器安装是需要考虑散热的(推荐人:HUANGZE75)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主