恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-12 11:40:00
13楼
首先道一声黄工辛苦了,当看到3楼的硬件在线,我心头一紧,这个硬件组态并没有显示你已经安装好的ABB硬件GSD文件啊,好在后面发现了问题,虚惊一场。如果没有安装对应的固件或第三方GSD文件下载的硬件组态,cpu会报警的,如你后面的cpu照片。
我并没有真正独立使用过ABB在西门子profibus dp或者是net的通讯,这些通讯主要看通讯的控制字和状态字,应该也是调用SFC14/SFC15?
建议:看了您的安装变频器图片,最好将变频器通过一个金属支架架空,将变频器向外侧移动一个距离,目的是更好的使变频器风机循环冷却风道路径,对于大功率变频器尤为重要。
谢谢王工提醒啊,这个电柜的深度不是很够,所以也只能贴着底板安装了,不使用SFC14,SFC15,直接使用地址赋值,因为我这个是改造工程,都是ABB的产品,虽然DP板型号不同,但是控制字状态字定义是一样的,所以内部的程序是不需要动的,只是下载硬件组态就可以了。880变频器比550档次高了不少啊,价格也贵比较多。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主