1、确定硬件是否被当前的PCS7版本支持,简单来说,就在硬件组态时,IO站包括模块都是从当前的PCS7版本下面拉出来的;
2、确定硬件地址和符号是正确的;
3、编译时勾选了生成驱动。
我之前在PCS7 8.0 SP2下使用ET200SP模块,怎么都不能出来驱动,原因是因为8.0SP2还不支持ET200SP。
很多第3方厂家的IO站也是一样。
如果不被PCS7支持,就不用通道块了,可以直接连信号到仪表或阀门块里。也可自己做一些诊断程序,以获得CSF、BAD等状态。