1.PCS7中有模拟量监视块,但这个功能块在OS编译后已结构变量形式存在与变量表中。
2.如果单纯的IO域连接变量,那需要在结构变量中查到相关的单一变量,并进行连接即可!
3.如果需要的变量不存在于OS中的结构变量中,那需要在CFC调用的FB块针对相应管脚设定S7_M_C属性,重新编译即可。(但需要注意,修改了调用的FB功能块,需要将所有程序中,同样调用FB块进行更新替换才可以!)