回复:v90 pn 报错 a1932

Ren Jun Feng

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:游士

注册时间:2015-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-13 13:53:35

1楼

A1932通常是由于驱动器是控制模式下默认的105报文,而PLC中组态了其他报文,解决方法是检查驱动器参数P922,调整报文,使报文保持一致