回复:NCU内的CF卡问题咨询?

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-03-13 15:41:18

6楼

 CF卡是很重要的话题,既然有人在这里说起了,我就延伸出来讲一讲,专家直接过,萌新们看看,有帮助,免走弯路。

840Dsl的CF卡容量最早不到1G的,这个有历史了,不再多聊,属于上古时期的事情,意义不大。

2.6及以前的版本,基本稳定在1G的CF卡上。这个时期的CF卡容量,一个不带用户画面的系统正常做下来,大概600+M,这时,做CF卡备份的方法,主要有两种,其一,利用RCS commander或者RCS 802等软件,直接做CF卡的bin备份,做下来的大小就是1G,没有任何压缩;其二,利用USB启动盘,或者WINSCP等,做CF卡的TGZ格式的备份,这种备份是压缩版的。这两种方式,在这个时间段,第一种方法好于第二种方法,原因在西门子的errlog文件无限变大的问题没有解决时,第二种方法容易引起CF卡恢复失败,恢复到99%后无空间,无法恢复。这个问题也有解决方式,就是用大一点的CF卡过渡就好了,但当时确实是RCS备份恢复下来的成功率高。

2.7是过渡版本,用的CF卡也很混杂,1G和8G都有,再加上828D的2G。对应的备份方式,因为errlog问题的解决,也发生了变化,更倾向于使用TGZ方式备份,原因在于西门子加上了一些校验手段,使RCS恢复方式反而时常出错,TGZ方式则普遍一次解决。

4.x版本以后,8G卡成为标配。基本也使用TGZ的方式备份,RCS方式则不太使用了,并且使用软件也进化成了AMM。

关于新卡备件的问题。也是按照时间的不同的。2.x及以前的CF卡,还有828D的卡,都可以使用对应的西门子没有软件的空卡,相对的灵活性很高,可以做到1对多的进行备件储备,这些卡都可以通过西门子转授权的。但是4.x以后的840Dsl,西门子加强了授权管理,使得空卡不再被接受,用户只能使用原始卡相同的带软件而不带授权的卡,再通过转移授权来实现换卡。这样1对多的备件储备就只能基于相同软件版本的机床了,多少有些不方便。当然这个是指出口版,标准版的话,不能进行备件储备,每一个都必须有商务部的民用说明,因为一些证明文件的审批流程,新卡的采购周期也极长,颇为不方便,但授权管理的需要,加上老美军用政策上的限制,基本无解。

想说的差不多说了,希望对楼主有用。其它的,想到再说吧。