回复:S120系统的两台电机运行过程中不同步,出现F31118报警,是编码器超出误差范围,通过改P1441参数后立竿见影。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-13 20:57:11

8楼

编码器的输出信号那个滤波是要设置的,但不能设置到高了,会影响控制的响应速度。一般4-40ms之间选择最合适的。