以下是引用gaofei2013在2019-03-14 08:48:13的发言 >楼主

博途软件可访问节点搜索不到PLC,我已经设置了PCPG,更改过防火墙,还是搜索不到PLC,请问window有哪些权限,哪些设置,哪些服务会影响博途软件的通信?

是哪个博图?TIA V1x?

是哪个WINDOWS? 7/10?

在没有xx杀毒软件、通过软件兼容性的TIA版本安装的情况下。博图安装是会自动修改系统设置的。它会启用LLDP(底层发现协议)。

可访问节点搜索,就是搜索MAC号,不涉及IP地址。

因为ProfiNet的PN通讯是不使用IP的。IP仅仅是PN初始连接、以太网TCP/IP通讯使用。

PING通仅代表网络是通的。不代表所有协议报文都允许传送。

在无线网络中,如果要连接已知IP地址的PLC,就是用扩展搜索,在下面直接“敲入”IP地址即可。

如果是未分配IP地址,(可能它的IP是0.0.0.0呢),你只能用网线直连,修改IP地址,分配设备名称(是MAC号的转换名),然后通过无线连接。