回复:Siemens 840D数控系统,611D驱动,干活经常报警300202驱动CRC出错且电抗器发烫,请问怎样查到根本原因?

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-03-14 10:40:41

3楼

展开查看
以下是引用菲戈在2019-03-14 10:08:56的发言 >2楼

监控模块是个啥

以下是引用gelu172在2019-03-14 08:20:09的发言 >1楼:换掉所有的监控模块...

引用1楼详细内容:

换掉所有的监控模块,再监控观察一段时间,应该有很大改观。这个应该是5V15V等低压电路出问题了。一个一个换是添油,容易把好的换坏。直接换所有的监控模块,目前看来是300202报警最好的应对。

监控模块长得和电源模块差不多,但很薄,主要提供电子电路的电压。电子电路的电压很小,5V,15V等,线路长了压降就很大,后边的模块电压会不足。所以,一个电源只能带少数几块1118控制板,之后,就必须接一个监控模块,补充电子电压,就可以再连接几个1118控制模块。

根据现场的经验,300202多半是在电子电压上出问题了,可能不止坏监控模块本身,1118后的电子电流多少也会有些损坏,但基本上大多数情况下监控模块算是源头。有条件的网友,可以对模块一块一块屏蔽,会发现之前你报警的模块被屏蔽后,报警会转移到其他没有报警的模块上。从报警机制来说,不过是恰逢其会而已,未必是1118本身有问题。

出现300202的问题,切忌添油,直接换监控模块,会有大幅改善,但多半不能全灭300202。有条件的再一点点根据之后的观察换掉疑似出问题的1118,这问题就解决了。当然,如果是高富帅则直接一串全换,那么当我没说。