回复:FC块中线圈置位无法有效保持,触点断开后线圈自恢复

sangshunyang

  • 帖子

    618
  • 精华

    4
  • 被关注

    39

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-14

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-03-14 17:00:41

8楼

没看明白你说的问题,“被置位的线圈跟随触点的状态变化”是哪个触点 

程序看来没什么问题,在Main 程序中 记录一下 “stop”“auto_start”开 合次数,看是否有变化。有变化说明有程序修改过这两个数的值。

再有这FC中的第二段,TON 的Q 或 ET 要连一个变量。