恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-15 10:47:38
2楼
我们用的SMC30都是两个相差90度的脉冲信号,叫增量编码器。你是一个脉冲,加一个方向的开关量信号?是吗?
脉冲频率是多少?是否小于30kHz?如果是,用S120的一个高速脉冲输入口也行。一个脉冲信号,加一个开关量方向信号。但频率不能超过30KHz。好像是。
脉冲频率是90kHz频率。用S120的一个高速脉冲输入口?请问您说的高速脉冲输入口是CU320上的吗?我是打算用SMC30来接收脉冲