以下是引用夏雪华在2019-03-15 10:47:38的发言 >2楼

脉冲频率是90kHz频率。用S120的一个高速脉冲输入口?请问您说的高速脉冲输入口是CU320上的吗?我是打算用SMC30来接收脉冲

以下是引用kdrjl在2019-03-14 17:03:10的发言 >1楼:我们用的SMC30都...

引用1楼详细内容:

我们用的SMC30都是两个相差90度的脉冲信号,叫增量编码器。你是一个脉冲,加一个方向的开关量信号?是吗?


脉冲频率是多少?是否小于30kHz?如果是,用S120的一个高速脉冲输入口也行。一个脉冲信号,加一个开关量方向信号。但频率不能超过30KHz。好像是。

不能“打算”用SMC30哦。

你可以在STARTER中配置一下么?它不支持,就是不行!

它是个转换器,转成Drive_CLiQ报文。