用变频器,很少关注采样频率。因为默认值够用就行啦。琢磨到时基,那就有点玩大了。


P115讲的就是控制器的时基(数据的刷新频率),哪个单元都是计算机控制的,时基都有设置,所以,想动谁动谁,各是个嘛,你想让驱动数据刷新的快点,只能修改驱动的时基设置参数,不能去修改CU的时基参数。点错牛眼就乱套了。


那个P2051参数也是,它是通讯发送PZD数据的参数。CU也有,驱动也有。你可以各是个嘛的发送数据,就近发送,也可以都从一个渠道发送。比如,从CU的渠道发出驱动的监控参数,也行。反正装置内部都是DRIVE CLIQ连着呢,四通八达。数据从哪个口出去都行,在你设置了。


这要说起来,西门子传动就是地道,设计的太专业了。膜拜一下。