G120变频器报F7011是怎么回事

已锁定

baileycyc

  • 帖子

    84
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2016-11-09

普通 普通 如何晋级?

G120变频器报F7011是怎么回事

8440

5

2019-03-15 22:42:33

G120变频器接了一台电机, 之前都运行的好好的,停用了一段时间,最近开机运行一段时间后变频器报F7011,查手册得知是电机过热故障,摸电机也确实有点烫,但是按照电机铭牌检查变频器里面对应的电机的电压,电流,频率等等参数都没有问题,电机是自冷电机,也没有一直低频运行,关键是电机没有温度传感器,变频器上的14,15端子也是空的,什么也没有接,这到底是什么故障呢?变频器为什么会报F7011呢?

G120变频器报F7011是怎么回事 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8127条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。