以下是引用baileycyc在2019-03-15 22:42:33的发言 >楼主

G120变频器接了一台电机, 之前都运行的好好的,停用了一段时间,最近开机运行一段时间后变频器报F7011,查手册得知是电机过热故障,摸电机也确实有点烫,但是按照电机铭牌检查变频器里面对应的电机的电压,电流,频率等等参数都没有问题,电机是自冷电机,也没有一直低频运行,关键是电机没有温度传感器,变频器上的14,15端子也是空的,什么也没有接,这到底是什么故障呢?变频器为什么会报F7011呢?

看你这是什么控制方式,  负载是什么,

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!