回复:s120电机闭环控制(速度环)需要优化哪些参数

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-17 17:33:43

5楼

如果是矢量控制方式,设置一个参数P1900 =1就可以了,期间需要合闸启动两次系统给电机通电。根据提示,第一次辨识结束,再合一次闸启动,直至结束。第一次合闸启动,电机不转,微动。第二次合闸启动,电机转起来。


如果是V/F控制,设置一个参数,P1900 = 2即可。只合闸启动一次,结束后即可运行系统了。


也就是说,G或S系列的变频器,自动优化和辨识,从操作程序上简化了很多。优化以后的结果挺好。

我是你的朋友