如果是矢量控制方式,设置一个参数P1900 =1就可以了,期间需要合闸启动两次系统给电机通电。根据提示,第一次辨识结束,再合一次闸启动,直至结束。第一次合闸启动,电机不转,微动。第二次合闸启动,电机转起来。
如果是V/F控制,设置一个参数,P1900 = 2即可。只合闸启动一次,结束后即可运行系统了。
也就是说,G或S系列的变频器,自动优化和辨识,从操作程序上简化了很多。优化以后的结果挺好。