以下是引用小王大猫在2019-03-18 08:53:58的发言 >9楼:
把1800改成2000就好了,现在运转正常,没有问题


G120系列P1800出场默认是4k,如果非人为改动,那么其它4台想必也是4k吧,既然A与E互换过并且问题没有转移,那么问题应该还是再A上面,如果改成2k解决问题,那么其它四台为什么没有这种现象,我感觉还是A存在与其它4台不一样的地方。
远程控制时既然能从面板上看到“宝马标”,说明通讯没有问题,然后无故障停下来说明控制端给出了停止命令即下降沿(可能干扰可能人为),不妨延长参数P2044和P2047试试