回复:FC块中线圈置位无法有效保持,触点断开后线圈自恢复

阿甘致远

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-18 09:34:48

13楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-03-16 09:52:46的发言 >12楼


呵呵,FC的所有形式参数都是非保持的,数据是否保持看实参是否被定义为保持,楼主忙活了半天,定义的全局数据块是非保持的

Zane版,我试了下将全局数据块中的实参改为保持性和非保持性两种,仿真后结果是:output形参类型不保持,inout形参类型可保持。

度娘上看到一个解释:https://www.docin.com/p-2097831216.html

评论