S7 1200 与 研华工控机通讯出现“未将对象的引用设置到对象的实例”

已锁定

6哥

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2018-12-11

普通 普通 如何晋级?

S7 1200 与 研华工控机通讯出现“未将对象的引用设置到对象的实例”

1446

8

2019-03-18 12:47:58

项目配置:

cpu:S7 1214C 一台

变频器:G120C 4台

工控机:研华;

故障现象:

     打开研华工控机中的软件,提示“未将对象的引用设置到对象的实例”;

故障分析及排除:

     前期是可以读取PLC信息的,突然间出现该问题,首先排除的是软件问题;软件在笔记本电脑上运行正常,可以读写PLC参数,工控机报错,说明软件没有问题,PLC设置也没有问题,故障缩小到了网线。因前期通讯正常,很难怀疑到它,更换后,故障排除。