4楼
我们这有数百台1000多kw的西门子电机,全年不间歇运行。我们做维护的,在有故障时,以最快的速度处理,如果怀疑电机有问题,按平时的做法,把电机电缆甩开(这么大的电机,起码需要1个小时才能将它甩开), 这么大的电机,也没有什么很好的仪表测量,电桥?
最快的方法,做个静态辨识和动态辨识,初步判断啊。。
可是你想过没有,这么做的风险?做一次静态辨识,会不会把一些参数工厂化复位呢?那样的话,就有可能把变频器里的参数改动了。也是很致命的呦。
我是不建议如此做检查的。
你可以这样检查,直接运行电机空载转起来,将其转速运行至额定转速,然后监控变频器的电压和电流。如果电机和电缆是正常的,它的电压和电流显示值是一个固定的值,不会改变。只要电流变大,转速出现不稳定,就要考虑电机是否存在问题了。空载电流,转速,电压之间的关系,有很多都能告诉你电机的信息。