回复:利用S120静态辨识功能判断电缆以及大功率电机的好坏。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-18 16:17:01

4楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-03-18 07:07:10的发言 >

我们这有数百台1000多kw的西门子电机,全年不间歇运行。我们做维护的,在有故障时,以最快的速度处理,如果怀疑电机有问题,按平时的做法,把电机电缆甩开(这么大的电机,起码需要1个小时才能将它甩开), 这么大的电机,也没有什么很好的仪表测量,电桥?

最快的方法,做个静态辨识和动态辨识,初步判断啊。。

可是你想过没有,这么做的风险?做一次静态辨识,会不会把一些参数工厂化复位呢?那样的话,就有可能把变频器里的参数改动了。也是很致命的呦。


我是不建议如此做检查的。


你可以这样检查,直接运行电机空载转起来,将其转速运行至额定转速,然后监控变频器的电压和电流。如果电机和电缆是正常的,它的电压和电流显示值是一个固定的值,不会改变。只要电流变大,转速出现不稳定,就要考虑电机是否存在问题了。空载电流,转速,电压之间的关系,有很多都能告诉你电机的信息。