恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-18 16:27:18
5楼
我们这有数百台1000多kw的西门子电机,全年不间歇运行。我们做维护的,在有故障时,以最快的速度处理,如果怀疑电机有问题,按平时的做法,把电机电缆甩开(这么大的电机,起码需要1个小时才能将它甩开), 这么大的电机,也没有什么很好的仪表测量,电桥?
最快的方法,做个静态辨识和动态辨识,初步判断啊。。
@古ben “大功率电机,没专业仪表,难以快速判断其好坏”
--
想办法呀,可操作的办法,就是空载运行。空载运行可以比较这个电机原来正常时的电压电流参数,与当前的值是否有变化。比如说,如果当前电流比原来正常时记录的值大了,最有可能是电机旋转系需要做保养了。因为空载电流包含了电机的摩擦损耗,再比如,电流出现了波动,这可能是绕组问题?绝缘问题?等等。要做进一步的排查,起码是不正常了。如果点击或电缆有严重的短路会接地问题,只要空载运行,会直接报故障的。
不管咋说,检查电机好坏,需要电机空载试车,这个对于企业来说,不是过分的要求吧?用之前,检查一下,转一下。不会是过分的要求吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主