我正在做一个, 但我是用CP343-1做的,其他的和你的类似。不知以下建议对你是否有用??
你如果确认硬件组态没有错了话,可以试一试将PLC中自动生成的DB块删除(就是材料中的DB1-3),重新下载程序,自动生成DB块。因为你有可能改变FC100中的参数,而没有删除他们。关于这一点,教材好象说的不太清楚。你可以参照西门子软冗余手册的第20页
Note
The data blocks detailed above are generated once only at startup by FC 100 ‘SWR_START’ with the
required length (exception: DB_COM_NO). If you change the parameters of FC 100 ‘SWR_START’,
then changes to the data blocks are generally required as well. You should therefore delete all old data
blocks so that new data blocks of the required length can be generated at startup.

希望多多交流