回复:【分享】对于罐子温度这类的大滞后的,如何整定?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-20 15:06:29

8楼

展开查看
以下是引用东方红一红在2019-02-26 16:51:57的发言 >4楼

思路不对症。

温控大惯性,并不是因为采样快造成的。

以下是引用西门小涛涛在2019-02-25 13:51:53的发言 >1楼: 用长的采样时间能...

引用1楼详细内容:

 用长的采样时间能行吗?

针对大惯性的负载特性控制,方法很多。温控类最常用的就是让PID的时间常数与温度的惰性时间常数相适配。PID中的微分作用是抑制大惯性负载特性在调节过程超调。PI时间常数的作用是使被控对象的调节变化收敛。


为了更好地达到上述的调节目的,如果是智能恒温控制,可以编辑一个自学习的测试程序,在使用前,先对负载的温度惰性时间常数做一个测试,然后把测试结果带入计算的温控调节器PI参数中去。以获取最佳的调节效果。计算方法就是对称法。


还有另外的方法实现温控的快速稳定调节。比如,先把设定值按阶跃信号设置温控的目标值,通过温度实际值反馈检测,当其大约接近温度设定目标值的90%,调节器由开环切换到闭环调节。相当于PID在大惯性温控系统中起微调作用。这种方法很实用。既能以最快的调节速度调节,又能保证调节系统稳定在目标值而不会过冲。