以下是引用你以为你是谁在2019-03-20 15:25:56的发言 >

西门子派工程师带了一堆仪器上门检测了,都是EMC的问题,只要是有接地符号的,都接了。该加的电抗器也加了,但是还是有这种现象。这个问题集中在110KW到200KW这个功率段,小功率没有这种问题。一部分换成G120了,没出现过这种问题。

是嘛?我这儿用的MM440最大没超过110kW。绝大部分都在55kW以下。从来没出现过你说的问题。