回复:300PLC程序中M寄存器突然失电,怎么回事......

20211111

  • 帖子

    1343
  • 精华

    1
  • 被关注

    55

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-20 16:02:41

2楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-03-20 15:52:24的发言 >1楼

如果确认操作员没有操作,那么,这些停止按钮的触点及导线就没有开路或接触性问题?

在日常维保中也遇见过多次类似的问题,一般为急停按钮触点被氧化,造成接触不良的问题,另外,急停按钮还由于具体急停按钮的结构造成按钮盒内部线路缠绕、拉扯等情况,造成接触性问题,均会导致你描述的问题。

谢谢W侠的指导,我也之前怀疑过急停和停止按钮。

      今天出了问题,我立刻去看,确定没人动的情况下,监控程序看到急停和停止按钮的信号都是正常的,看来有必要先检查一下这些信号了。另,我查了CPU的诊断缓冲器,找到一条在故障发生附近时间出现的报警信息(最有可能,自己认为的),如下

Power failure

Previous operating mode: Run

Pequested operating mode;No voltage

Externa error, incoming event.

   有可能是CPU电源突然失而复得,造成此类故障吗?


,,