====Modbus RTU主站模块安装在分布式IO站点上,因此程序中需要考虑分布式IO站点故障、CM PTP 模块插拔模块等故障。
分布式IO站点中插出、拔入模块时,操作系统都会调用一次OB83。
注意:
OB83 中调用Modbus_Comm_Load指令的背景数据块需要与OB1中调用的Modbus_Comm_Load指令的背景数据块相同。
----这例子在DB 在FB外边, 怎么做OB83的 "背景数据块相同" ??
没有必要这么做,直接通过标志位触发OB1中的Modbus_Comm_Load