以下是引用2016JR在2019-03-20 16:53:07的发言 >

监控倒是可以的,但是,这种故障也是半个月以上才发生一次,很难做。像这种情况,我只能先假定她们被干扰了,对每一个信号单独屏蔽干扰,W侠,干扰程序是怎么设计的昵?

      W侠,你的经历,请教一个问题,干扰信号40ms,远远小于CPU的扫描周期的,按照理论上说,是不会影响输入信号的状态吧,我的理解是否正确???


我有一次这样的经历,与你有一些类似。

问题大致描述:

一个315-2pn/dp下挂若干个tp屏,其中有一组冷水机组,电机功率160KW(西门子软启动),自设备投运后,总是出现自停的故障,可能几天一次,也可能几班几次(没有具体的规律)。

由于,系统配置的多个屏,我首先判断可能的误操作。这个正如你的判断一样,我是怀疑一切,不相信操作员说的,重新在冷水机组附近,做了几个按钮(由触摸屏控制改为实际的按钮控制),改造后故障仍然依旧。由于,这个设备并不是我管辖范围,该设备维保也不怎么懂抗干扰问题,给这些按钮上的指示灯还是220V供电的,我到现场后,提出将指示灯改为24V DC电源,他们改造后故障现象仍然存在。

于是,开始重点怀疑电柜内V20变频器的干扰了,该控制柜内大概有几十个功率不一的变频器,部分变频器出线经过输入信号线槽,让我有了验证干扰时间的念头,在此过程前甚至还怀疑过按钮的触点接触问题。

这个干扰时间远远大于扫描时间没有错,但是,这个是随机性的信号干扰,cpu一定能够有几率捕捉的到。

验证结果确实存在这个问题,我就在输入信号后面加了1秒的延时处理了多年来的问题。通讯干扰确实很难处理的其中一个原因是它毫无规律,有时几天不出现,有时一天几次或者十几次,确实很考验人的意志。