恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-21 08:39:28
38楼
唱歌反调,还是6se70好使,起码比MM4系列好使。
S120有些地方比6se70好,但是个别地方,不如6se70。S120取个装置过载到通讯区都取不出来。
CU310也没有cu320好使,现场4台,有两台,重新插拔,才识别Pm240-2,cu320就没有这个问题。
唉,又来了!6SE70与MM440怎么能比较呢?它两不是一个产品定位呀。就像大奔和夏利,两个让你比,意思是一样的。6se70的经典那是工程型变频器的层面,MM440的经典那是通用平台层面。两码事儿哈。
另外,S120的CU通讯取不到过载信号?什么意思?它可以读取所有的故障码输出给上位的。你的问题能说的详细点吗?我没理解。