我有一次这样的经历,与你有一些类似。
问题大致描述:
一个315-2pn/dp下挂若干个tp屏,其中有一组冷水机组,电机功率160KW(西门子软启动),自设备投运后,总是出现自停的故障,可能几天一次,也可能几班几次(没有具体的规律)。
由于,系统配置的多个屏,我首先判断可能的误操作。这个正如你的判断一样,我是怀疑一切,不相信操作员说的,重新在冷水机组附近,做了几个按钮(由触摸屏控制改为实际的按钮控制),改造后故障仍然依旧。由于,这个设备并不是我管辖范围,该设备维保也不怎么懂抗干扰问题,给这些按钮上的指示灯还是220V供电的,我到现场后,提出将指示灯改为24V DC电源,他们改造后故障现象仍然存在。
于是,开始重点怀疑电柜内V20变频器的干扰了,该控制柜内大概有几十个功率不一的变频器,部分变频器出线经过输入信号线槽,让我有了验证干扰时间的念头,在此过程前甚至还怀疑过按钮的触点接触问题。
这个干扰时间远远大于扫描时间没有错,但是,这个是随机性的信号干扰,cpu一定能够有几率捕捉的到。
验证结果确实存在这个问题,我就在输入信号后面加了1秒的延时处理了多年来的问题。通讯干扰确实很难处理的其中一个原因是它毫无规律,有时几天不出现,有时一天几次或者十几次,确实很考验人的意志。
W侠,这两天我都一直在想这个问题。如果真是急停或停止信号被干扰,那么干扰信号的时间长短(小于或大于扫描周期)都有可能会造成信号状态混乱,我的这种理解是否正确???
像我们公司设备的现状,十多天或更长才发生过一次,那么,可以得出一个结论:干扰信号的持续时间应该很短,估计小于扫描周期;
根据这个信息,我可以加一个延时电路,时间设定以扫描周期为参考,低于扫描周期;定时时间在设定时间之内的,不予理睬,大于此时间的,则认为是正常信号处理。