以下是引用2016JR在2019-03-21 11:09:02的发言 >

   W侠,这两天我都一直在想这个问题。如果真是急停或停止信号被干扰,那么干扰信号的时间长短(小于或大于扫描周期)都有可能会造成信号状态混乱,我的这种理解是否正确???

   像我们公司设备的现状,十多天或更长才发生过一次,那么,可以得出一个结论:干扰信号的持续时间应该很短,估计小于扫描周期;

   根据这个信息,我可以加一个延时电路,时间设定以扫描周期为参考,低于扫描周期;定时时间在设定时间之内的,不予理睬,大于此时间的,则认为是正常信号处理。

  

关于可能的干扰原因,建议用程序单独做这些输入次数及接通时间的记录。

至于可能的干扰信号时间长、短问题,可能我有一些误导了你,这些时间其实不是关键性问题,plc只需要捕捉有,输入的状态马上会改变,这样,会造成输出的出错。

为什么要做这样的程序,还是回到我原来处理这起因干扰原因的排除事例,我曾经也有短导线短接过外部开关触点的,原以为这样方式可以排除因外部接触性问题,但是,实际验证时,还是会断开输出,因为外部的干扰信号会拉高或降低数字量输入的电平,使得这样的处理无能为力。