以下是引用我家牛在2019-03-21 09:47:23的发言 >18楼

电机停车方式为自由停车,停车时需要先将OFF2置0,OFF1无所谓;

启动时OFF2先给上1,然后延时将0FF1置为1。——————没有错。

但是我喜欢逆变器使能,我就不管off1了.

以下是引用杨八郎在2019-03-20 22:55:25的发言 >14楼:再请教个和主题不相...

引用14楼详细内容:

再请教个和主题不相关的方面的一个问题。平时控制S120 DRIVE的启停都是通过控制字的OFF1来实现,OFF2和OFF3基本常为1;但是现在我希望电机停车方式为自由停车,是不是停车时需要先将OFF2置0,再将OFF1置0;启动时OFF2先给上1,然后延时将0FF1置为1?

以下是引用kdrjl在2019-03-20 20:28:36的发言 >10楼:也就是说,先拓扑结...

引用10楼详细内容:

也就是说,先拓扑结构,存盘,然后对不同单元参数进行下载覆盖。再存盘。就是操作繁琐一点,同样省时省事?

“停车时需要先将OFF2置0,OFF1无所谓”,这里需要考虑一个问题,如果停止时OFF1一直保持为1的话,那么下次再启动时,即使OFF2置为1,驱动也不能启动。因为驱动只有检测到了OFF1的上升沿信号,(其他条件都满足的情况下)才能启动。

       我实战试了一下,在启动时OFF1与OFF2同时由0置为1,驱动无法启动;先将OFF2置1,延时再将OFF1置1,这样驱动装置才可以正常启动;