怎么说呢,这个问题,每个人的思路和做法是不同的,但结果都一样。所以我只能说个人的看法。
首先,理解OFF2的物理意义,它叫“安全关机”什么意思?就是设备上的那个红黄相间的蘑菇头停车按钮。所以从安全角度考虑,这个OFF2应该是专用的。就是外部人为操作的“安全停车”按钮。一般我们在进行起停操作的时候,不要用它为宜。
那么接下来,还有谁能实现电机断电自由停车功能呢?那就是控制字的“使能”信号了。这个可以和OFF1配合使用,实现正常的电机起停操作。
当然你如果把蘑菇头停车按钮,与控制字的“外部故障”连锁,把OFF2与OFF1配合使用,也未尝不可。
仅此。仅供参考。
今天实践了一下,还比较成功,大概描述如下:
1、CU1 下面带4个DRIVE,在线组态,各参数设置完毕后,将此工程项目上传到PC存储,命名为PRO1;
2、CU2下面带4个DRIVE,拓扑与CU1相同,Driver型号均相同;新建一个工程PRO2,对CU2进行在线组态,建立相应的拓扑结构;
3、在PC上打开PRO1,建立与CU2的连接,并将PRO1下载到CU2内,步骤结束,完成了离线项目文件的复用;
我尝试过在对CU2建立拓扑前就把PRO1下载进CU2里,但是会出现报错的现象,所以才进行了2步和3步;