回复:关于STARTER离线组态文件重复使用的问题

杨八郎

  • 帖子

    186
  • 精华

    6
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2009-02-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-21 17:14:39

21楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-03-21 09:26:02的发言 >16楼

怎么说呢,这个问题,每个人的思路和做法是不同的,但结果都一样。所以我只能说个人的看法。


首先,理解OFF2的物理意义,它叫“安全关机”什么意思?就是设备上的那个红黄相间的蘑菇头停车按钮。所以从安全角度考虑,这个OFF2应该是专用的。就是外部人为操作的“安全停车”按钮。一般我们在进行起停操作的时候,不要用它为宜。


那么接下来,还有谁能实现电机断电自由停车功能呢?那就是控制字的“使能”信号了。这个可以和OFF1配合使用,实现正常的电机起停操作。


当然你如果把蘑菇头停车按钮,与控制字的“外部故障”连锁,把OFF2与OFF1配合使用,也未尝不可。


仅此。仅供参考。

以下是引用杨八郎在2019-03-20 22:55:25的发言 >14楼:再请教个和主题不相...

引用14楼详细内容:

再请教个和主题不相关的方面的一个问题。平时控制S120 DRIVE的启停都是通过控制字的OFF1来实现,OFF2和OFF3基本常为1;但是现在我希望电机停车方式为自由停车,是不是停车时需要先将OFF2置0,再将OFF1置0;启动时OFF2先给上1,然后延时将0FF1置为1?

以下是引用kdrjl在2019-03-20 20:28:36的发言 >10楼:也就是说,先拓扑结...

引用10楼详细内容:

也就是说,先拓扑结构,存盘,然后对不同单元参数进行下载覆盖。再存盘。就是操作繁琐一点,同样省时省事?

今天实践了一下,还比较成功,大概描述如下:

1、CU1 下面带4个DRIVE,在线组态,各参数设置完毕后,将此工程项目上传到PC存储,命名为PRO1;

2、CU2下面带4个DRIVE,拓扑与CU1相同,Driver型号均相同;新建一个工程PRO2,对CU2进行在线组态,建立相应的拓扑结构;

3、在PC上打开PRO1,建立与CU2的连接,并将PRO1下载到CU2内,步骤结束,完成了离线项目文件的复用;

      我尝试过在对CU2建立拓扑前就把PRO1下载进CU2里,但是会出现报错的现象,所以才进行了2步和3步;

加油!