我说一下我的观点:

1)  首先需要观察停机时的状态,是所有的输出都没有了,还是部分输出没有了,抑或看上去都正常,仅仅就是停车了?


2) CPU掉电重启的动静是比较大的,场面也会很乱,过程时间也会比较长,很容易判断出来;


3) I0,1/I0.2两个停止按钮,是否接在远程从站上?从站通讯故障是会导致瞬间的映像区读取数据为0的,这可以通过查看CPU的诊断记录及通过程序判断并自锁住标志位来验证


4) 设备的其他线路尤其是24VDC,在工作时有瞬间短路过流的现象,拉低了IO开关电源的电压(低于15V了),导致I0.1及I0.2的输入电平低于逻辑真的要求。(质量不高负荷过重的开关电源也会出现此现象)


 