以下是引用刚刚入门在2019-03-16 17:20:11的发言 >1楼

8台S7-1200都做智能设备(I_Device),一台S7-1200可以带16个智能设备,所以一带八没问题。这种方法最简单,只要智能设备方硬件组态里使能“IO设备”并配置下双方IO映射区就行了,不需要通信指令。

哈哈,近来经常看到你了,你好。

关于s7-1200技术手册,乃至200smart/200的技术手册,我在编程中经常性的看,里面内容非常丰富,我推荐别人也是看这些手册的,实用、经典。