我以为你指的是硬件(检测和执行)部分。
plc必须是晶体管输出型的,并且需要温度模块或者模拟量输入、输出模块才可以做验证。
引用3楼详细内容:
这个我也想过。手头有PT100,没有模拟量或者PWM输入的固态继电器。
我也是刚恶补了PID的原理,之前只是旧闻大明,从来没用过。
现在可以自整定,应该简单些了。想准备写东西试试
引用1楼详细内容:
我记得我第一次验证PID控制(加热),就是拿喝水用的电烧壶,朋友那里借了一个固态继电器及热电偶就开始做验证了,开始做PID控制没有得法,始终不尽人意(控制要领不得法),边看人家的程序边看书,慢慢的进入角色的,过程中有数次放弃的验证,开始比较不顺手的。
后来,有一次给人家演示时,可能相对熟悉了指令的应用,“随便”输入了一些参数,控制面板上看的曲线好到自己也不相信了。
就是硬件,你给的建议没错。模块都有