嗯。关于MM4的DP详细信息,你可以看下面的文档。该文档详细描述了MM4在DP网络中的报文结构、要求等。
(英文,可下载)
选择不同的报文,可以使用对应的方法。
你既可以仅用PZD(只做控制,不修改参数),或仅用PKW(只修改参数,不用报文远程控制变频器。);也可以两者都使用。
其中PKW字段是专门为修改参数使用的。而PZD仅仅是(控制)过程数据,它是“实时”的;循环交换的。是控制变频器“动作”的。
两者不要混肴。
DP网络中的通讯交换,是自动的(组态、下载硬件组态后,运行就建立了所有连接,当程序正确;启动通讯交换后,LEDBF显示绿灯。)
关于BF显示诊断,看这本说明。
一致性是单独的一个概念。
其意味着:通过报文读到电流、电压、速度、转矩都是同一时刻的;不是通过不同的通讯周期分别获得的。因此,需要用SFC14/15(系统功能)“一次性读写”。仅当2个PZD时,可以使用MOVE;可以认为它们是同一时刻的。
就像位置XYZ,实际需要它们同一时刻的数据;而不是分别时刻的数据。
PKW专门修改参数使用的这种方法,以及使用非周期访问变频器参数(SFC58,59或SFB52,53),实际现场用的时候不是很方便,最终用户也不容易理解。
原来做冶金产线项目的时候都是借助300,400PLC的路由功能在线使用Starter软件访问修改变频器参数,单机传动调试结束后直接在PLC侧借助路由功能访问修改,因为现场的中控室离电气室太远了。最早的时候还是Drive ES软件。这种方法相对比较简单方便直观。