回复:S7-200 smart与西门子S7-300通讯

追忆1314

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    448
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-06-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-03-22 15:11:19

2楼

展开查看
以下是引用工控小司机在2019-03-22 13:42:49的发言 >楼主

现场情况大致描述下:这个项目是4年前做好的,当时有4个从站设备,用的是S7-200的PLC,所以当时采用的是每个从站设备加一个EM277,通过DP线连到中控室的S7-300系统里头去的,现在现场又新上了4套设备,用的是S7-200smart的系统,问下200 smart系统可以和之前200的系统通过DP线的方式和S7-300通讯吗?这样现场施工方便了,只需要在最后一个200系统放DP线连到第一个200smart上,然后依次连到最后一个200smart上了

使用EM DP01 扩展模块可以将S7-200SMART CPU做为PROFIBUS-DP从站连接连接到PROFIBUS-DP网络中(注意:因为EM DP01只能做从站

需要添加模块,每个CPU都需要添加。

300CPU带网口走以太网的S7,用网线连接注意与300的距离

这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量
评论