发布于 2005-08-08 15:06:03
0楼
如果是两台电机刚性连接的话,一般来说要用主从方式,所谓主从方式就是楼上所说的一个速度环,两个电流环,6SE70可以做到没有问题,可以用模拟量来做(将主装置的n/f reg的输出连到从装置的转矩设定输入哪里),但是按照西门子所提倡的做法是用SIMOLINK实现,数字通讯,抗干扰能力强。
但是搂主说的两台电机的功率不同,我觉得还应该将主设备的速度调节器的输出按功率比例折算后作为从装置(工作在力矩控制方式)的转矩设定,因为毕竟功率不同,各位大侠,不知道我说的对不对?