恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-22 16:35:15
5楼
用速度控制,转矩限幅的方法,更好实现楼主的工艺需求。力矩限制就是把转矩限幅值设置成电机的额定转矩,电流限幅设置成电机的额定电流。也就是说,堵转转矩就是电机的额定值,电流也是。对于同步电机连续堵转是没问题的。就可以了。
具体V90的电流限幅参数和转矩限幅参数要看它的手册,设置好就行了。别过流过载即可。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主