使用1517F的PLC,ET200SP的接口模块,组态的F-DQ 4x24VDC/2A PM HF(6ES7136-6DB00-0CA0)安全输出模块,4个安全输出点,1号点接在继电器(3RH6131-1KB40)的A1上,9号点接在继电器A2上,使用安全输出的功能块(FDBACK),模块输出继电器吸合,但过一段时间有长有短,继电器就会来回的断开吸合断开吸合几次后就恢复,然后程序中直接用M变量短接到安全输出点,此故障仍会出现。查了电源安全的供电电源直接一个6A微断下来,不知道原因处在哪里???