回复:PLC冗余方案

手机用户20190323687144

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2019-03-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-23 01:22:54

8楼

展开查看
以下是引用shanmin在2018-12-02 12:56:58的发言 >7楼:DI点先进继电器线圈,两副触点分别进两个PLC;AI点先进一进两出的隔离栅,再分别进两个PLC;DO点进各自的继电器,触点并联进控制对象;AO只能再想个办法做个物理切换。两个PLC同时运行相同的程序,彼此之间做好心跳信号,如果得知对方挂掉了麻烦通知一声。

基本原理就是这么做,我们已经实现了1套系统的实际运行。另外还有2个技巧,IP地址的自动切换,主机向备机自动发送同步数据。。。。。。