回复:PLC外围线路请教

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-23 09:02:13

1楼

IO和PLC本体电路板本身就有光电隔离的,一般单个口损坏不会影响PLC整体,外围加保护一般就是续流管,有些好的设备DI会每个单独加装玻璃管熔断器(带指示灯),如果是不同的扩展和CPU坏是不是供电质量有问题,建议检查SITOP看看

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。