200smart作为DP子站通讯,除了S7-1500端进行DP01硬件组态, 200 Smart编程软件端需要对DP01

已锁定

孜一

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-17

普通 普通 如何晋级?

200smart作为DP子站通讯,除了S7-1500端进行DP01硬件组态, 200 Smart编程软件端需要对DP01

1674

1

2019-03-24 14:19:30

展开查看
引用自找答案,问题ID:152740

s7-1500如何和S7-200smart通过profibus-dp通讯

提问者:prince2008


feng_jiang 回答道:

1.S7-200 smart 加装扩展模块EM DP01 
2.如果你选的1500系列PLC不带DP口的话,需要加DP模块。
3.下载siem81c7.gsd文件.
4.打开博图V13软件在选项里有个管理通用站描述文件,点击安装在博图里就可以组态EM DP01
5.组态好如下图1所示
6.按图2所示添加通用模块
7.设置一下参数编译下载 
8.对应输入一下参数 就可以看到对方PLC的参数了。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
200smart作为DP子站通讯,除了S7-1500端进行DP01硬件组态, 200 Smart编程软件端需要对DP01进行硬件组态吗?我记得S7-200不需要进行硬件组态